土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电流互感器个数的问题

电流互感器个数的问题

发布于:2018-05-17 15:34:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
TIM图片20180517153240.png图中的电流互感器个数是根据什么确定的?不是太理解。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tengjingning
    tengjingning 沙发
    看你这个图应该是根据设备来选择,现在一般的10kV出线都是配置三个CT,配合测控装置,电流一般都是0.2(计量用)0.5(测量用)/5P20(保护用)的配置。10kV进线一般都是四个绕组,0.2(计量)、0.5(测量)/5P20(差动保护用)/5P20(低后备用),你图上的2只电流互感器是因为在计量柜中,供电公司的计量表一般是三相三线制得,B相接地,所以直接就是安装2只电流互感器就行了,旁边不是还有一组VV接线的PT
    2018-06-07 16:44:07

    回复 举报
    赞同1
  • tengjingning
    tengjingning 板凳
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位高手,1台变压器500KVA,10/0.4KV,联结方式:DYn11,如何计算变压器变比。

请教各位高手,1台变压器500KVA,10/0.4KV,联结方式:DYn11,如何计算变压器变比。YYn0应该是25,DYn11是多少,如何计算,谢谢!