为什么电厂对功率因数高的用电单位奖励
为什么电厂对功率因数高的用电单位奖励
为了使功率因数高,加入电容进行无功补偿,补偿应该不消耗电量把,那所有的用点单位都建个无功补偿柜不就能节省很多钱吗?
还有一个问题是,我们高压配电室变压器额定电流3500A,为什么只要电流达到3000左右在母线排到高压短路器之间就开始有很大的响声,应该是震动引起的,我们把无功补偿接入后(以前没接)响声貌似边小了,这又是为什么?
发布于
2008-01-25 13:24:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
加菲猫
1.当然了,使电网节省许多钱,所以要奖励了,但无功不能反送。2.无功补偿接入后电流就小了,响声当然小了
2008-01-28 10:43:28
来自 PC
评论
举报
xmxyy1109
电磁感应引起电磁噪音,电流达到3000A就有电磁噪音可能配电柜设计不合格。
2008-01-27 22:03:27
来自 PC