土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力电容器对通风有什么要求?

电力电容器对通风有什么要求?

发布于:2018-07-11 11:08:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

小库说:

电力电容器对通风有哪些要求类?

1、电力电容器装置室,宜采用自然通风。当自然通风不能满足要求时,可采用自然进风和机械排风。高压电容器室的通风量,应按消除室内余热计算,余热量包括设备散热量和通过围护结构传入的太阳辐射热。

2、电力电容器室的夏季排风温度,不宜超过40℃。高压并联电容器室的进排风口,应采取防止鸟类、鼠、蛇类等小动物进入和防雨雪飘进的措施。

3、串联电抗器小间的通风量,应按消除室内余热计算,但余热量不计入太阳辐射热;排风温度不宜超过45℃,进排风温度差不宜超过15℃。

4、电力电容器装置的布置,应减少太阳辐射热对电容器的影响,并宜布置在夏季通风良好的方向上。

    5、在风沙较大地区,高压电容器室应设置防尘措施;进风口宜设置过滤装置。应根据当地的气温条件,在高压电容器室的屋面设置保温层或隔热层。

以上是库克库伯对电容器通风要求的整理,供参考,如有问题请及时沟通、指正。库克库伯并联电力电容器干式充气、不漏油、不鼓肚、损耗小、免维护,具有良好的稳定性和长使用寿命。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电容器能够节电的原理是什么?

小库说:       电力电容器究竟是如何帮助我们节电的呢?今天小库帮助大家一起科普一下吧!在电网中,发电机、变压器等电力负荷基本都属于感性负荷,这些设备在运行的时候是需要无功功率的。如果在电网中安装无功补偿设备,就等于给这些感性负荷提供了它们所消耗的无功功率,减少了电网向这些感性负荷提供无功功率,降低了线路和变压器等设备在输送电能过程中的损耗。 电网改造中,在配电变压器的低压侧可以安装一个一定容量的补偿电容器,这个电容器可以起到无功补偿的作用,不仅可以提高电网的功率因数,减少电网中电能的损耗,还可以增强供电能力,起到了无功补偿的作用。