个人认为,没有本质的区别。
DLT866上说明,电磁式电压互感器励磁特性为非线性特性,与电力系统中的分布电容或杂切散电容在一定条件下可能形成铁磁揩振。两种措施都是增加对地电容破坏谐振条件。
另外,手册P252页上也说明了,除了加装消谐器,也有加电阻或白炽灯泡。
根据以上,我认为,PT谐振是并联谐振电路,根据谐振公式,只有R>√(L/C),电路才不会发生谐振。正常时R>√(L/C)不会发生谐振,这时L>C,当电力系统状态变化时,PT暂态饱和,L下降。则有可能不满足R>√(L/C),从而发生谐振。为避免此情况,因此要人为加大R值,即保证R>√(L/C)成立。