检验批是工程质量验收最基本的单元,分项工程划分成检验批有助及时纠正施工中出现的的质量问题,确保工程质量。


检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,按楼层、施工段、变形缝等划分,如:


(1)多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批,单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分。


(2)地基与基础分部工程中的分项工程一般划分为一个验收批,有地下层的基础工程可按不同地下层划分验收批。


(3)屋面分部工程中的分项工程可按不同楼层屋面可划分为不同的验收批。


(4)其他分部工程中的分项工程,一般按楼层划分验收批。


(5)安装工程一般按一个设计系统或设备组别划为一个验收批。


(6)室外工程可统一划分为一个验收批。


(7)散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。


(8)对于工程量较少的分项工程可统一划为一个验收批。


(9)幕墙子分部工程各分项工程的检验批应按下列规定划分:


① 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。(一般情况下按楼层划分,如一层或东立面一至二层等)


② 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。


③ 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。


(10)钢结构检验批划分的原则:


① 单层钢结构可按变形缝划分。


② 多层及高层钢结构可按楼层或施工段划分。


③ 钢结构制作可按构件类型划分。


④ 压型金属板工程可按屋面、墙面、楼面划分。


⑤ 对原材料及成品进行的验收,可以根据工程规模及进料实际情况合并或分批划分。


⑥ 复杂结构可按独立的空间刚度单元划分。




2、检验批质量验收由监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。


3、检验批质量验收应符合下列规定:


(1)主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。


(2)主控项目是确定检验批主要性能,必须全部达到要求。


(3)一般项目是基本达到,对不影响工程安全和使用功能的适当放宽。


(4)一般项目的定性项目基本达到。


(5)一般项目的定量(允许偏差)项目直接填写数据,每个项目都必须有80%以上(如混凝土保护层为90%)检测点的实测数值达到规范规定;其余20%检测点的实测数值通常不得大于规范规定的150%(如钢结构为120%)。




4、检验批质量验收记录表填写注意事项:


(1)由施工单位项目专业质量检查员组织专业工长、班组长等有关人员,按施工规程(企业标准)进行检查、评定并签字,交监理单位或建设单位验收。


(2)监理单位监理人员逐项验收,同意项在验收记录栏填写“合格或符合要求”;不同意项暂不填写,待处理后再验收并作标记。


(3)监理单位的专业监理工程师(或建设单位的专业负责人)审查后,同意项在验收结论栏填写“同意验收”并签字。


(4)施工执行标准名称及编号栏,应填写企业标准企业,企业必须按照不低于国家质量验收规范的自制定行企业标准,才能保证国家验收规范的实施。


(5)对定性的项目,符合规范规定时打“√”标注,不符合规范规定时打“×”标注。


(6)对定量的项目,直接填写实测数据,超企业标准的而没有超过国家验收规范的用“〇”将数据圈住,超过国家验收规范的用“△”将数据圈住。



5、工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:


(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。


(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。


(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。


(4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。




6、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。




(三)分项工程质量验收


1、分项工程质量验收由监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。


(1)由施工单位项目专业质量检查员填写,由施工单位的项目专业技术负责人检查后作出评价并签字,交监理单位或建设单位验收。


(2)监理单位的专业监理工程师(或建设单位的专业负责人)审查后,同意项在验收结论栏填写“合格或符合要求”并签字;不同意项暂不填写,待处理后再验收并作标记。



2、分项工程质量验收记录用《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300


3、分项工程质量验收是在检验批验收合格的基础上进行,是归纳整理的作用,是一个统计表。



4、分项工程质量验收记录填写注意事项:


(1)检查检验批是否将整个工程覆盖。


(2)检查有混凝土、砂浆强度要求的检验批,到龄期后是否达到规范规定。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-01-29 08:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1547935732889
    很有用不错资料,很好
    2019-01-20 06:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.2 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何测金属构件联结电阻?【ES3050等电位测试仪】

ES3050等电位电阻测试仪具有:金属构件之间等电位联结电阻测试,设备接地与地网之间连接导体的电阻测试,直流低电阻,变压器直流接地电阻测试。报警功能,USB接口,数据上传功能。量程:0.0000Ω~30KΩ、分辨率:0.0001Ω、直流电压:0.0~1000V、交流电压:0.0~750V、数据存储1000组 要测量的防雷带联结电阻

回帖成功

经验值 +10