土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 自来水管道改造加压设备的选型步骤

自来水管道改造加压设备的选型步骤

发布于:2018-10-19 18:30:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

    一、了解项目供水情况

    合理运用专业技术解决难题据了解,二次供水系统的改造在不少老旧小区是亟待解决的问题,在全国,不少城市除了对小区的老旧管网有所改造,对二次供水设备的升级也是全力以赴。

    目前市场上,二次供水设备采用的较多的是无负压供水设备、恒压变频供水设备等。原来的老旧供水设备运行原理是将自来水通过水泵引入高层水箱,再输送到每家每户。这样的手动抽水,不仅废水电,而且还存在水质污染的隐患。

    二、参数计算

    不管是供水改造加压供水设备选型还是其它场合的供水设备选择,参数计算是必不可少的。为了保证供水畅通与后期设备选择的稳定性,合理、专业的参数计算是很重要的。

    根据博海供水专业供水技术进行相关的参数计算:

    1、设备流量及管道水力计算

    根据《给水排水设计手册》要求每户以3.5人计,但因为随着现在人们的生活水平提高了,用水卫生器具及用水量也较以往的多,此建筑户型情况,故我公司采用的为每户以4人计,又因为项目在成都,建筑属于Ⅱ类住宅,在计算设计流量时按每户每人每天的额定用水量250L计,小时变化系数以2.5计,生活用水量可根据国家制定的用水定额(经多年的实例数据统计得出)、小时变化系数和用水单位数等,按下式计算:

    ①Qd=m×qd②Qp=Qd/T③Kh=Qh/Qp④Qh=Kh×QP得出:Qh=m×qd×Kh/T

    式中:Qd最高日用水量,L/d

    m—用水单位数;qd最高日生活用水定额,L/(人·d);Qp平均小时用水量,L/h;

    T—建筑物的用水时间,h;Kh小时变化系数;

    Qh—最大小时用水量,L/h。

    计算出的设计流量为:Qh=m×qd×Kh/T=50×3.5×0.22×2.4/24m3/h=3.8m3/h。

    三、设备选型

    设备选型根据参数计算最终结果确定。

    四、设备售后

    改造设备确定之后,相关方案也制定出来了,接下来就是售后商谈。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.18 万条内容 · 1422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学校二次供水改造设备选型

    二次供水设备类型中主要分为无负压和恒压两种,其中又可以分为变频和非变频的,但是现如今采用更多的是变频的,也就是无负压变频供水设备、恒压变频供水设备。     无负压(变频)供水设备:又称叠压供水设备,是以自来水为水源,充分利用自来水管网本身压力,实现“差多少,补多少”的连续增压的供水方式,主要由水泵、控制系统、无负压罐、稳压罐等组成。

回帖成功

经验值 +10