某工程有一台50P莱富康低温螺杆机组,配2台DJ210蒸发器,冷库温度-35℃,膨胀阀选用TGEX11,制冷剂选用R22;蒸发器管路穿墙过后直接就到压缩机(距离很短),中间没有加回油弯和反油弯,冷凝器出液管和机组储液罐上口持平;
运行过程中,发现压缩机回霜很厉害,有时候霜到快到高压端了,确定是回液较多,多次调膨胀阀没有太大效果;冷冻油和制冷剂都确定加的足够。
机组带气分,油冷为风冷凝器,压缩机回油也很不理想,经常在夜间化霜后就发现油分油位报警,导致无法自动开机。
请教各位经验丰富的专家,如何解决这些问题。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 203 人订阅
阅读下一篇
wince工业平板7寸工业平板电脑产品规格: 操作系统(开放式人机界面)WindowsCE 5.0 / WindowsCE 6.0显示区大小7.0″(长:宽=16:9)LCD分辨率800×480LCD亮度350cd/㎡LCD颜色64K色显示背光灯LED背光灯通信口4路RS232(含485),1路以太网,2路USB HostCPU32-bit 主频400MHz内存64M(DDRAM)触摸屏面板4线电阻方式外壳材料ABS+PC外形尺寸206x142x42(mm)安装开孔尺寸196x132(mm)工作温度-10~60℃工作环境湿度10~90%RH供电电源直流12V/24V功耗5W产品外观及尺寸(单位:mm)