土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 师傅们,我想了解一下,电缆沟过马路时,盖板要不要加钢筋,还是直接混泥土就可以了?

师傅们,我想了解一下,电缆沟过马路时,盖板要不要加钢筋,还是直接混泥土就可以了?

发布于:2018-11-14 10:06:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现设计沟宽是800,如果沟现在要过马上,路上会有单车道通过的卡车,卡车负荷重20T。现在方案就是在沟上铺200MM的混泥土盖板,不过不知道设计可不可行?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1543669268676
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    过车行道一般是用排管,修电缆沟是盖板用混凝土封死,电缆沟容得下一人过。若电缆沟盖板直接盖上,经常会因反复碾压(受力不均容易跳动)容易损坏。不建议直接使用电缆沟盖板。