电梯设计,你了解多少?
随着城市化进程的加快,人们对生活的便捷性和舒适性要求也越来越高,无论住宅、商场、地铁等各类居民生活空间中,电梯设备已成为必不可少的配套设施。作为建设项目中最常用的特种设备,电梯设计越来越受到开发商的重视,如何优化电梯设计及配置也就成了开发商、设计师和用户十分关心的问题,下面我们就电梯设计中的细节与大家共同探讨。
01、一般电梯系统含垂直电梯及自动扶梯,其中垂直电梯又可分为以下几类
按功能:消防电梯、货梯、客梯等;
按机房类型:无机房电梯、小机房电梯、有机房电梯;
按电梯桥厢:单轿厢电梯、双轿厢电梯;
按对重设置:对重侧置电梯、对重后置电梯。
02、电梯运送能力计算的几个参数
“5分钟载客率HC(%) ” ,电梯组在5分钟内,从基站(一般是首层)运输乘客人数占服务区总人数的百分比。
“平均间隔时间INT(s) ”,电梯组到达基站的平均间隔时间,即平均到站时间间距。
“平均候梯时间AWT(s)”,是指乘客在层站登记之后,或乘客到达厅站,加入等候队伍,直到进入轿厢前的一段等候时间。
03、电梯的设计标准(供参考)
上述设计参数的计算均基于最不利时段,对于办公楼,为早上上班高峰时段,单向上行;对于公寓/住宅,为傍晚回家时段,上下行双向高峰;对于酒店,为早晨及傍晚时段,上下行双向高峰。
04、不同类型空间的电梯设计技术要点
4.1办公项目
1) 电梯应分区运行,每个分区3~6部电梯,服务8~15个楼层。
2) 200m以上写字楼,应进行技术经济分析,考虑设置穿梭电梯,以及空中转换大堂。
3) 客梯一般采用1350~1800kg载重,其中1600kg载重宜优先考虑;客梯的速度,低区:2.5~3.0m/s,中区3.0~5.0m/s,高区:4.0~7.0m/s。
4) 对于甲级办公楼,客梯不下地库;对于乙级办公楼,客梯不下地库,另设置地库转换电梯,或部分电梯下地库;对于公寓式办公,部分电梯下地库,不设置地库转换电梯。
5) 地库转换电梯,数量2~3部,载重1000kg~1600kg,梯速1.5~1.75m/s,可选用无机房电梯,服务于首层和地下各层停车库,其位置宜设于首层办公大堂的开放区域,地下层应可便捷地连通地下车库。
4.2酒店项目
1) 酒店客房电梯一般采用载重1350~1600kg,梯速1.75~5.0m/s,一般不下地库,但停靠有关的餐饮/会议/健身/娱乐楼层。
2) 酒店服务梯,数量约为酒店客房电梯的50%,一般兼作消防梯,服务于酒店各层及地下。载重1350~2000kg,梯速与酒店客房电梯相当,或略低。
3) 酒店大堂优先考虑设置转换电梯(穿梭电梯),服务于地下车库与首层大堂(或/及空中酒店大堂)的转换,以及裙房的餐饮/会议/健身/娱乐楼层,载重1350~1600kg。其运输能力应主要考虑最大的宴会厅人员的疏散。
4) 裙房货梯,载重1600~2000kg,梯速约1.0m/s。用于裙房的餐饮/会议/健身/娱乐楼层的货运。
5) 餐厅、宴会厅,应考虑专用的餐梯,包括送餐梯和餐具清理梯,应分开设置,根据餐厅规模考虑设置货梯或杂物梯。
4.3公寓/住宅项目
1) 公寓/住宅电梯应贯穿地下车库、首层及公寓楼层,不应设置转换电梯。
2) 一般住宅,客梯采用800~1150kg载重(优先选用1000kg),梯速1.75~2.5m/s。高档公寓,客梯采用1150~1600kg载重(优先选用1350kg),梯速1.75~4.0m/s。
3) 根据《住宅设计规范》GB50096-2011要求,十二层及以上住宅,每栋楼应设置不少于两台电梯,且其中一部应可容纳担架。考虑担架长度≤1900mm,如选用载重1000kg电梯,轿厢尺寸为宽x深=1100x2100。
4.4消防电梯
1) 一般地,消防电梯兼作货运/服务电梯。
2) 高层建筑中,每层建筑面积≤1500㎡,应设1台;当1500㎡≤每层建筑面积但≤4500㎡,应设2台,且应设在不同的防火分区内;当每层建筑面积>4500㎡,应设3台,且应设在不同的防火分区内。
3) 对大型商业建筑,单层建筑面积为0.45~1.5万㎡时,最少设置3台;单层建筑面积为1.5~2.5万㎡时,最少设置4台;单层建筑面积为2.5~3.5万㎡时,最少设置5台;
4) 消防电梯的速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定,并留有适当余量。通常情况下,限高100m建筑设2.0m/s消防电梯,限高150m建筑设3.0m/s消防电梯。
5) 消防电梯的载重,应大于800kg。
6) 消防电梯的设置需满足国标《消防电梯制造与安装安全规范》GB26465-2011及相关的建筑设计防火规范。
4.5无障碍电梯
1) 设有电梯的建筑,至少应设置1部无障碍电梯。
2) 无障碍电梯的轿厢宽度不应小于1.1m,深度不应小于1.4m,候梯厅深度不应小于1.8m。
3) 对于办公楼项目,宜采用消防/货运电梯,兼作无障碍电梯。
4) 对于商业、酒店和公寓项目,宜采用客梯或部分客梯,兼作无障碍电梯。
5) 无障碍电梯的设置需满足国标《城市无障碍设计规范》GB50763-2012及《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T24477-2009。
05、电梯功率估算
06、门禁联动目的层预报系统
目的层预报系统可大大改善系统性能,它能够提高运载能力、缩短等候时间、减少中间停站并提升乘客舒适度。而在客流量大或高峰时段,传统控制系统难以应对集中的客流,这些改进则更为明显。
07、案例分析
为了综合考虑电梯各种方案的可行性,我们以200米高度项目为例进行分析,在满足电梯设计标准的前提下,对不同梯速,不同电梯数量进行对比,以及对高区是否设置转换梯进行分析。
200米项目电梯一般设置高、中、低区,低区梯速一般在2.5m/s以下,2.5m/s以下同个品牌不同梯速电梯价格相差1~2万之间,不需以上2种情况比较,一般在满足电梯设计标准的情况下,以最少的梯数为原则。
7.1. 电梯数量与速度的选择
案例中区电梯提速一般在4.0m/s以下;电梯价格的临界点为3.0m/s米;3.0m/s米以上的电梯价格与3.0m/s米以下的电梯相差较大。
设计标准:(甲级写字楼)
平均间隔时间:30~40s
5分钟载客率:≥10%
轿厢载客率:≤80%
中区办公 (16F~27F):
方案一:中区办公选用5部1600kg,2.5m/s,可满足设计标准;
方案二:中区办公选用4部1600kg,5.0m/s,可满足设计标准。
两个方案比较表:
综合技术经济分析:
1) 方案一较方案二少占用井道面积约6㎡/层,合计约162㎡。
2) 方案一较方案二增加造价约500万,且高速电梯的维护成本较高。
3) 方案一与方案二的运输能力基本相当,方案一由于采用5m/s的高速电梯,其乘梯时间较短,导致乘客总的到达目的楼层的时间较短,但5m/s高速电梯的活塞效应导致震动、噪音等不利影响。
7.2. 是否设置穿梭电梯的选择
设计标准:(甲级写字楼)
方案一:
分低、中、高三个区运行,均为首层直达电梯,电梯数量分别为5部、5部、6部,载重1600kg,速度分别为3.0m/s 、4.0m/s、5.0m/s。
方案二:
分低、中低、中高、高四个区运行,其中低区、中低区为首层直达电梯,中高区、高区在32F设置空中大堂,经1F-32F的穿梭电梯转换。
电梯运输能力计算:
方案一:
低区:
中区:
高区:
方案二:
低区(1F,5F~17F):
中低区(1F,18F~31F):
中高区(32F~40F):
高区(32F,42F~48F):
穿梭梯(1F,32F)
方案一: 低、中、高区为5+5+6,速度分别2.5m/s、3.5m/s、5.0m/s,可满足设计标准;共16部电梯。
方案二:低区、中低区、中高区、高区为4+5+3+3,速度分别3.0m/s、4.0m/s、2.0m/s、3.5m/s,穿梭电梯为4部,速度5.0m/s,可满足设计标准;共19部电梯。
两个方案比较表:
综合技术经济分析:
1) 方案二较方案一少占用井道3个,折合建筑面积约1100㎡。
2) 方案二与方案一造价基本相当。
3) 方案二较方案一,运输能力基本相当,但对于中高区、高区,由于需经转换电梯,因此其到达目的楼层的总时间较长。
4) 方案二较方案一,人流组织及动线更为复杂。
5) 另外,对于200m建筑,分4个区运行,设置穿梭电梯,这将导致共用电梯井道的中低区和高区,有关的层高无法满足二者的顶层高度+机房高度+底坑深度的要求。解决方案为:a) 采用双轿厢穿梭电梯,这将大幅增加电梯造价;b) 分5个区运行,这对于200m以内,设计标准为40s,10%的办公楼,并不合理。
综上所述,对于200米高度的建筑,建议按3个分区配置电梯较为合理,人流组织比较人性化。
以上是关于电梯设计的一些见解,供大家交流,欢迎大家批评指正。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
造价成本管理
返回版块1.14 万条内容 · 286 人订阅
阅读下一篇
基本户银行投标保函(转开)有时候,招标文件明确规定需要基本户银行出具的投标保函,但是基本户银行没有保函这一项业务,怎么办呢?最常规的做法就是转开。 首先,我们需要了解什么是转开?银行保函转开指的是,根据申请人委托,担保银行向受益人所在地指定的一家银行出具反担保函,委托受益人指定的银行开立保函并递交给受益人。 那么,银行保函是如何转开的(深圳建行为例)?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发