桩基类型很多,由于施工的工艺及地质条件的差异,甚至还有后期因为施工碰撞带来的损伤缺陷,都对基桩的工作状态带来潜在危险,所以日常施工过程当中,针对桩基进行验证及检测的必要性毋庸置疑,那么具体在哪些情况下,我们应该要进行上述的检测工作呢?
1、低应变检测的时候,像嵌岩桩,桩底部时域反射信号单一反射波和锤击信号同向,信号复杂,没有办法能够准确的评价;另外桩身截面渐变的状态下,变化幅度较大的混凝土灌注桩时刻采用静载法或钻芯法验证。
2、高应变检测的时候,桩身缺陷无法确定桩的竖向承载力,波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不符合时,可采用静载法进一步验证;
3、嵌岩桩桩底同向反射强烈,且在时间2L/C后无明显端阻力反射,可采用钻芯法核验。
4、桩身浅部缺陷可采用开挖验证。
5、桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。
6、单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证。
7、对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。
8、当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩大抽检。
9、当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发