土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压电机可不可以低压启动

高压电机可不可以低压启动

发布于:2008-02-10 17:57:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压电动机(6KV/110KW),能不能用380V的电压测试运转哪?测试时有没有注意事项,比如电流/运转时间......
理论是可以可是我怕电流太大了,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发

    空试,不要堵转,电流是不会太大的;电机额定电流约11A,可以用100A低压断路器直接起动空载电机。
    2008-02-11 19:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • fzq87
    fzq87 板凳
    谢谢不过!电流控制在额定以内??怎么控制我想直接用断路器行不行
    2008-02-11 14:32:11

    回复 举报
    赞同0