关于直流系统接地


什么叫直流系统接地?

由于直流电源为带极性的电源,即电源正极和电源负极。交流电源是无极性电源,电力系统交流电源有一个真正的“地”,这个地也是电力系统安全的一个重要概念。为了系统安全,变电站、发电厂所有设备的外壳都会牢牢的接在这个“地”,而且希望其阻抗越低越好。直流电源的“地”对直流电路来讲仅仅是个中性点的概念,这个地与交流的“大地”是截然不同的。如果直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低至某一整定值,或者低于某一规定值,这时我们称该直流系统有正接地故障或负接地故障。


直流系统为什么会接地?

发电厂、变电站直流系统所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等等,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂、变电站建设施工中或扩建过程中,由于施工及安装的种种问题,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节。投运时间越长的系统接地故障的概率越大。


直流系统接地故障的危害


直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。  


1、直流正极接地,有使保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈正常与负极电源接通,若这些回路再发生一直接地,就可能引起误动作。


2、直流负极接地,有使保护自动装置拒绝动作的可能。因为,跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。


直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的安全构成威胁。因此,规程上规定直流接地达到下述情况时,应停止直流网络上的一切工作,并进行选择查找接地点,防止造成两点接地。   

A、直流电源为220伏者,接地在50伏以上。  

B、直流电源为24伏者,接地在6伏以上。


直流系统接地故障的处理


查找直流接地故障的一般顺序和方法:  


1、分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。  


2、若站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。拉开其工作电源,看信号是否消除。  


3、用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。  


4、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。  


5、对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,后随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:   

   ① 断开现场临时工作电源;  

   ② 断合事故照明回路;  

   ③ 断合同信电源;  

   ④ 断合附属设备;  

   ⑤ 断合充电回路;  

   ⑥ 断合合闸回路;  

   ⑦ 断合信号回路;  

   ⑧ 断合操作回路;  

   ⑨ 断合蓄电池回路;   

在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。


查找接地故障时的注意事项


1、瞬停直流电源时,应经调度同意,时间不应超过3秒钟,动作应迅速,防止失去保护电源及带有重合闸电源的时间过长。  


2、为防止误判断,观察接地现象是否消失时,应从信号、光字牌和绝缘监察表计指示情况综合判断。 


3、尽量避免在高峰负荷时进行。  


4、防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。  


5、按符合实际的图纸进行,防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错;所拆线头应做好记录和标记。 


6、使用仪表检查时,表计内阻应不低于2000欧/伏。  


7、查找故障,必须二人及以上进行,防止人身触电,做好安全监护。  


8、防止保护误动作,必要时在顺断操作电源前,解除可能误动的保护,操作电源正常后再投入保护。 

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 十月逍遥
    十月逍遥 沙发

    学习了,感谢分享!

    2020-01-03 13:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • 一棵常青不老松
    通信设备48V电源规范是明确要求电源正接地的
    2019-04-07 11:20:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致

变电站的应急照明和建筑防火设计规范不一致,是不是应该按火力发电厂和变电站的规定 来设计,建筑图审给应急照明提了强条。

回帖成功

经验值 +10