土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于AHU空调机组初效过滤器破损问题

关于AHU空调机组初效过滤器破损问题

发布于:2019-03-07 21:39:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我单位的AHU空调机组,初效过滤器用的是康菲尔的F7袋式过滤器,在初效和表冷器之间加装了除菌用的紫外线灯管,用于预防表冷器长菌。机组24小时不间断运行,所以UV灯也是24小时开着。但是这样由于照射,严重的影响了初效过滤器的寿命,时间一长,初效表面就会慢慢粉化,脱屑糊在表冷器上。请问大家有没有好的解决方法,或者说,能否不是24小时开启紫外线灯,有没有这方面的规范和可参考的依据。例如紫外线灯管照射一定时间就可以除菌,保持多长时间。谢谢大家。
  • 新风过滤设备

    这个容易解决,把UV灯拆了,换一套高分子过滤器,既可以杀菌又可以过滤。

    2023-10-27 11:33:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净空调机组风机段积水问题

我单位新装了一台AHU空调机组,采用全新风送风,使用单元为实验室,所以机组没设立回风。顺序是:新风--初效--热盘管--冷盘管--加湿--风机--中效--出风段。使用单元对温湿度有要求,湿度要求在45-65之间,由于机组未设回风,所以加湿动作比较频繁。现在问题出来了,总是在风机软连接段发现有存水现象,而且风机后面中效段在机箱内部慢慢就形成了积水。请专家解释下这个问题,有没有什么好的解决方法。多谢。也可以微我,jingyi344700

回帖成功

经验值 +10