土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv电缆铺设方法有哪些?请大家介绍下

10kv电缆铺设方法有哪些?请大家介绍下

发布于:2008-02-18 11:51:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10kv的 电缆线地埋好还是其他方式好呢?
应该怎么铺设,请各位帮忙给点建议,谢谢啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • djf5464328
    djf5464328 沙发
    1 直埋
    2 排管
    3 电缆构筑物中。沟、隧道
    4 水下
    2008-04-26 22:52:26

    回复 举报
    赞同0
  • zby5318
    zby5318 板凳
    A.直埋敷设




    直埋敷设具有投资省的显著优点,是被广为采用的一种敷设方式。


    敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。


    ①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。直埋电缆的深度不应小于0.7m,穿越农田时不应


    小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆敷设时应留全长0.5%~1%的裕度,敷设后再加盖


    100mm的细土或黄砂,然后用水泥盖板保护,其覆盖宽度应超过电缆两侧各501Tlm,也可用砖块替代水泥盖板。回填至沟深的一半时


    ,建议铺一层带有警示标志的彩条布。待回填完成后,应在电缆转弯处、中间接头处、与其他管线交*处等特殊位置放置明显的方


    位标志和标桩,以增强防止外力破坏能力。


    ②电缆穿越道路及建筑物或引出地面高度在2m以下的部分,均应穿钢管保护。保护管长度在30m以下者,内径不应小于电缆外径的


    1.5倍,超过30m以上者不应小于2.5倍,两端管口应做成喇叭形,管内壁应光滑无毛刺,钢管外面应涂防腐漆。电缆引入及引出电缆


    沟、建筑物及穿入保护管时,出人口和管口应封闭。


    ③交流四芯电缆穿入钢管或硬质塑料管时,每根电缆穿一根管子。单芯电缆不允许单独穿在钢管内(采取措施者除外),固定电缆的


    夹具不应有铁件构成的闭合磁路。


    ④地下并列敷设的电缆,中间接头的位置需互相错开,防止接头事故时,损伤其他接头。对于电缆与其他管线、建筑等平行和交*


    时,应按规格的规定执行,不得随意更改。


    ⑤农村低压电力电缆,一般采用聚氯乙烯绝缘电缆或交联聚乙烯绝缘电缆。在有可能遭受损伤的场所,应采用有外护层的铠装电缆


    ;在有可能发生位移的土壤中(沼泽地、流沙、回填土等)敷设电缆时,应采用钢丝铠装电缆。


    B.排管敷设方式


    作为城市目前采用最多的一种敷设方式,,电缆通道狭窄,城市建设频繁,为更好的利用各种地形,保护电缆安全运行,这是一种


    最合理的方式。其不足之处,一是使电缆散热条件下降,降低了载流量;二是建设成本较高。


    ①如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,埋深应在地


    下0.5m以下。当与其他管线、建筑等平行和交*时,应按规格的规定执行。每个排管之间应由20mm间隙,以保证散热。


    ②敷设电缆时,排管的管口应打磨圆滑,管内的赃物必须清除干净,防止划伤电缆。为了便于检查和维修,每隔150-200m或转弯处


    需设置工作井。电缆的接头均应设在井内。


    ③选做穿管用的管材科采用塑料、石棉或水泥管等。比较常用的是采用塑料管。但在选用塑料管材时,应对材料的难稀性、抗冲击


    性、承压能力做出选择,不宜采用热阻系数较大的管材,目前很多厂商生产的波纹PVC惯性能很好,适于选用。


    C.穿管所用管材


    一般采用水泥导管或PVC导管。水泥导管一般用于中低压电缆管道,我局新建110KV电缆管道大多采用PVC管。PVC管道管壁光滑,安


    装简便,电缆敷设时摩擦力较小,对外护套损伤较轻。


    砖砌或预制沟体敷设方式也是一种普遍采用的电缆敷设方式。优点是可以同时容纳许多类型、许多数量电缆,用电缆支架加以区分


    隔离;对于高压电缆,敞开式沟体中电缆敷设更安全直观。缺点是沟体占地较宽,不太适合城市地下管线布置。


    D.隧道或地下管廊敷设方式


    对于城市某些地段,地下管线集中,难以布局,这时就必须建设较大空间的地下走廊。根据不同管线,考虑安全合理因素加以安排


    。在隧道中敷设电缆必须考虑的问题就是防火和防潮。


    直埋敷设方式 这种敷设方式投资最少,但由于安全性较差,很容易遭受外力破坏,所以现在不作为电缆永久性敷设方式,只作临时


    过渡考虑。


    E.水下敷设方式


    要求电缆本身具有很高的机械强度(有加强铠装),外护套防水性佳(如PE护套),以及在电缆敷设前应选择水流速度较低,外界


    干扰较少的路径环境;电缆敷设后应采取严密保护措施,如设立标示牌等,保证安全运行。


    电缆敷设是介于制造和运行之间关键环节,电缆敷设质量的好与坏对今后电缆安全可*运行起着至关重要的影响。应引起施工人员


    的高度重视,电缆敷设前后要做好以下工作:


    ①做好敷设前的准备工作,首先查看电缆敷设路径,土建设施(电缆沟、电缆隧道、保护管等)及敷设深度、宽度是否符合规程要


    求。备好工器具,排除各种障碍,为敷设创造条件。


    ②电缆必须作为特殊材料吊云,严禁瓜、碰、挤、磨,按敷设要求安排好电缆盘的位置和方向,认真做好外观检查。敷设前应对电


    缆进行耐压鉴定,合格后方可敷设。
    2008-02-20 09:52:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问中压进线柜是否需要设置接地开关

中压进线柜是否需要设置接地刀?保证高压电缆可靠接地?我看了有些图纸认为不需要接地刀,有些又画了。请教高手讲讲进线柜对设置接地刀有没有什么要求?需不需要设置?如果有接地刀的话,是否要求进线开关与上级之间存在链锁关系?

回帖成功

经验值 +10